救命!救命!救命!!!!

56条,20条/页

123

21en发表于:2007/7/9 12:52:00

说是都说可以做

一般精度都是带正负的……


22是一回事发表于:2007/7/9 12:53:00

还有P.S ±0.2%和精度要求0.2%是不是一回事?
哎其实最近一段时间和MODBUS协议打交道


23==发表于:2007/7/9 12:54:00

坐听讲课

24是一回事发表于:2007/7/9 12:56:00

压力开关精度我们公司选型都是根据对方标书来的

25言多必失发表于:2007/7/9 12:57:00

能列举个国外厂商么?

我去咨询一下

我现在咨询的结果是美国索尔都只能达到1%


26是一回事发表于:2007/7/9 12:58:00

有些问题如果你不明白
我可以帮你问我们公司里市场部同事
他们对仪表比我熟

27en发表于:2007/7/9 12:59:00

0.1比0.2要高级啊ORZ

精度&量程有关的 量程太小精度可能达不到


28言多必失发表于:2007/7/9 13:02:00

哭……好,谢谢27楼

我现在的情况是这样的

我问到的国内厂商说他们做的压力开关是按照误差范围值而不是精度的比值来计算误差的

但是让他们做的话也能做到精度0.2%,也就是他们的误差范围值换算结果是这个精度

但是进口代理商却说进口设备都没有能达到1%精度的,就是开关点精度也只能达到0.8%

我们倾向于用进口设备

现在不知道去哪里找


29言多必失发表于:2007/7/9 13:04:00

不好意思不好意思

26楼我一激动多打了一个0

是1%


30偶尔爬墙发表于:2007/7/9 13:06:00

似曾相识啊似曾相识,可惜偶们是微波计量为主,无线电和开关么……orz

31言多必失发表于:2007/7/9 13:07:00

还有我们要求的设定值是2.5mPA到12.5MPA不等

但是精度统一要求是0.2%


32en发表于:2007/7/9 13:10:00

量程算正常

你问问施耐德的呢 中国他家的压力做的还是不错的

还有日本的几家 名字不太记得了


33言多必失发表于:2007/7/9 13:12:00

好我去问问

34en发表于:2007/7/9 13:13:00

还有德鲁克的

据我所知他家可以做到0.2


35是一回事发表于:2007/7/9 13:19:00

差压变送器国外名牌
福克斯波罗

美国罗斯蒙特

1151要配法兰
还有采用什么通讯协议
总之要看设计院的原图


36是一回事发表于:2007/7/9 13:22:00

你还可去工控论坛发贴

37言多必失发表于:2007/7/9 13:24:00

T T谢谢,我下午就去问这几家

太谢谢了


38是一回事发表于:2007/7/9 13:31:00

你别忘了看差压的监测对象是流量还是质量
那个

罗斯蒙特是做质量流量计在业界闻名

代理不同 价格相差很大


39言多必失发表于:2007/7/9 13:41:00

那个……我们的压力开关都是仅仅作压力检测报警用的……

其实用不到这么高的精度

但是公司的事情复杂啊……没按照设计走所谓责任太复杂


40en发表于:2007/7/9 13:49:00

开关精度的确不用太高

MM教你个简便方法 你找一家做工贸的

把你的要求告诉它 让他帮你定型号好了XD


56条,20条/页

123