救命!救命!救命!!!!

56条,20条/页

123

原文言多必失发表于:2007/7/9 12:31:00

忙得要死,却觉得自己什么也没做出来

图纸厂商设计院其他单位的“专家”

扒来扒去问来问去推来推去

国内国外规格计算方法对不上

市场现有产品和设计对不上

一版图二版图对不上

一个人设计的图和另一个人设计的图对不上

满脑子流量计液位仪温变压变差压热电阻RTD左一个开关右一个开关

退休大爷就一张黑脸说你不能拖你不能拖

靠!4月份来的图纸你们堆了三个月能拖

我一周前才接触这些名词我就不能拖!

我要疯了!!!!!!!

救命救命救命!!!!!!!!!!!!!

我要疯了我要疯了我要疯了!!!!!!!


1==发表于:2007/7/9 12:32:00

冷静啊冷静…………

2- -发表于:2007/7/9 12:33:00

摸摸,专业跟你不一样,帮不上了

3- -发表于:2007/7/9 12:33:00

路过,莫名,你自求多福

4= =发表于:2007/7/9 12:34:00

言多MM

这边XQER只能给点心理安抚

U现在还是多问问前辈,或者去同行论坛求助吧


5言多必失发表于:2007/7/9 12:34:00

没有休息日

没有娱乐

没有朋友

昨晚看间接恋人真想哭

尽管米仓比我混得好太多太多

那句“不过是个谁都指使的奴隶”真TMD催泪

我不知道自己想干什么

我TMD根本没时间去想自己想干什么

脑子是懵的懵的懵的!!!!!!!!


6[]发表于:2007/7/9 12:35:00

同摸摸,俺们专业不对口~你不要急,越急越没用啊


7言多必失发表于:2007/7/9 12:36:00

555555555555我已经在拼命问了

中午没人可以问

发泄一下

问来问去也问不出结果

我们公司的事情太复杂了

每个人都怕担责任

说话留半句


8你和我发表于:2007/7/9 12:36:00

满脑子流量计液位仪温变压变差压热电阻RTD左一个开关右一个开关
同行

9言多必失发表于:2007/7/9 12:38:00

我专业和这摊东西也是八竿子打不着==

一周之前被命令作这摊而已

光看图纸查规格就要疯了

所有的标号名词我这辈子都是第一次听到


10==发表于:2007/7/9 12:38:00

自家的 同情你一下 新人都这么过来的

11= =发表于:2007/7/9 12:38:00

这个时候已经不流行旧人带新人了orz

这样交接不顺利的话,新人就是那炮灰啊炮灰


12言多必失发表于:2007/7/9 12:39:00

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊10楼救救我

压力开关市场上一般精度是多少?

满量程精度和一般精度有什么区别没有?


13言多必失发表于:2007/7/9 12:41:00

10楼救命……救命……救命……

我现在这个怎么都搞不清楚了

问了几家都说进口设备也只能达到1级

但是设计要求0.2级

网上有满量程0.2级

是不是一回事啊?


14en发表于:2007/7/9 12:43:00

MM……

LN做这行的

你有啥想问的我看能不能帮你


15==发表于:2007/7/9 12:44:00

流量计液位仪温变压变差压热电阻RTD左一个开关右一个开关。。。

就是他们让我试验测量考了2遍。。。至今记不住什么意思。。。


16言多必失发表于:2007/7/9 12:46:00

抱住16楼

谢谢

先帮我问问14、15楼那个问题好不

就是压力开关的重复精度

市场上现有产品精度能不能达到0.2%(达不到的话一般精度是多少?国内国外分别多少?)

还有F.S ±0.2%和精度要求0.2%是不是一回事?(不是一回事的话分别是什么?)

言多必失于 2007-7-9 13:31:49 编辑过本文


17en发表于:2007/7/9 12:48:00

市场上一般讲的精度就是满量程精度

就是精度*满量程是它允许的误差范围

国外开关的精度可能能作到0.2%,但是开关这种东西一般精度没有变送器好


18= =发表于:2007/7/9 12:49:00

好专业-口-

突然多言多MM产生了一些崇拜


19^^发表于:2007/7/9 12:50:00

更崇拜16L。。。

蹲下同听课


56条,20条/页

123